三菱空调MUH-J34HW KFR-34W外机风扇转动就保护的通病 [复制链接]

楼层直达

级别: Mod
发帖
2078
精华
2
金币
16248
威望
68
贡献
8
好评
72
注册
2010-02-03
楼主    xindajiadian 发表于: 2014-07-26 17:57:32 
三菱空调MUH-J34HW KFR-34W外机风扇转动压缩机还没有转就保护了,内机电源灯闪,风门不关。
检查室内机电脑板,感温,室外机电脑板,管温都正常。最后测出室内外连线红色对地漏电。换线后故障排除。此机内外机都有电脑板,都用方盒开关电源供电,但不是变频机。三根线随便接不会烧。
说是通病是因为今年移过三台三菱空调发现厂家都换过线,老线没有去掉换的是原厂线。