空调高压阀未完全打开造成的奇怪现象 [复制链接]

楼层直达
杨博  
级别: 中级会员
发帖
303
精华
0
金币
1838
威望
1
贡献
6
好评
6
注册
2010-01-16
楼主    杨博 发表于: 2014-07-29 14:52:47 
从我开始自己独立维修空调开始到现在已经15年了,期间换了好多品牌的售后服务,感觉干的很烦,终于今年坚决的辞职了,然后就在以前一个售后的同事自己开的二手空调店负责空调检修和电路的匹配处理,雇佣的安装工也是在售后干了好多年的一个朋友,安装问题相比以往少了不少,基本上的小问题他就能处理的了。
  可是有一次一个老客户找来让移机,朋友就去了。安装完毕后发现缺氟,氟罐里面加完了还是不够(压力只有0.2mpa),于是说改天再上门加氟。
  关键问题来了——
  第二天我和他还有一个徒弟一起去修两台空调,修完后就一起去了前一天没处理好的用户家,我在外面等,他家进去加氟。结果等了半个多小时了还不见出来!心想加个氟怎么这么长时间呢?
  不一会朋友下来了,说你上来看看怎么回事?我问他什么情况?他说压缩机一直热保护,电压也不低,但是压缩机转不了30秒就停止了!我第一感觉是坏了,不是压缩机就是电容有问题了!
  用户外机安装在平方顶上,爬上房顶先给压缩机降温,然后通电开机对压缩机电流进行测试。结果在压缩机刚启动的时候电流就很大,紧接着不到3秒钟压缩机就开始抖动,感觉压缩机转速明显下降,5秒钟的时候压缩机就再次热保护了,这是神马情况?以前怎么没见过这种故障呢?
  继续给压缩机降温,通电开机。这次在压缩机启动的时候看压力表,发现压力竟然达到了0.8mpa后下降缓慢,紧接着压缩机再次热保护了。“**,难不成你加氟加多了?”这是我对朋友说的第一句话!把气带口对着压缩机,打开表阀,利用当初的氟利昂对压缩机进行降温。终于压缩机再次启动,关闭表阀观察压力还是偏高!继续放氟,直到压力下降到0.45mpa时候压缩机才能长时间工作,但是工作声音明显不正常,就像是负载过重一样,我就奇怪了,压力正常了怎么会有超负荷的感觉呢?突然灵光一闪,会不会是高压阀门未完全打开完成排气量减小,误以为缺氟,加氟过多造成热保护呢?打开高低压阀门堵帽,一看之下大骂朋友一顿。
  原来朋友在打开一丝高压阀排空后直接打开了低压阀,竟然忘记完全打开高压阀了,后试机发现缺氟,就一直加够压力,造成压缩机超负荷工作,直至启动几秒钟就保护。
  完全打开高压阀后关闭半圈,发现系统压力还高,继续放氟,直到正常压力后空调终于正常!
  此次维修浪费的氟利昂可以再加一台没有一点氟的35挂机,可谓损失惨重啊!一个小小的疏忽,会给用户留下什么影响?会给我们增加多少成本?会耽误我们多少宝贵的时间?又会造成大气层多大面积的破坏呢?
  在此发帖,主要是提醒新手注意,千万注意不要漏掉任何一个细节,不然吃亏的只会是自己![p:1] [audio01]