楼主    诚信小王 发表于: 2011-03-27 20:16:09 
先开制冷,测压力0MPA初步怀疑缺F22,运转几分钟,到0.25MPA,由于冷,压力低属正常,系统不一定缺氟,还是加点试试,没好使,怀疑油赌。说说简单的修理方法,制热运行一会,在制冷把F22收回。停5分钟,在放开,故障基本排除                             [audio05] 这个是再来一个空调制热一会外机停 发现风机不转,压缩机正常,测风机无220,跟据原理分析是热保护,看看管温电阻,2k。正常5-7k。换个正常         支持哥们一下,谢谢你们。95 新飞回气管与铁接头爱漏。星星冷藏和回气管爱漏,新荣生是铁管冷藏漏,海尔毛细管接头冷藏,有时间在写