赞助论坛
  • 3825阅读
  • 0回复

立式冷藏柜的压力是多少合适?低压,平衡/启动制冷状态下的 [复制链接]

楼层直达
发帖
63
精华
0
金币
229
威望
0
贡献
7
好评
2
注册
2012-02-04
楼主    黄晓阳 发表于: 2013-10-05 22:26:34 
今天一老板回收了一台大型冷藏柜200*200,名牌上压缩机360w,电流2.4a,
说不会停机,看看后面,哇塞,冰结到压缩机进气管,过滤器非常烫手,从玻璃看到里面毛细管出口没有结霜,哦交待一下,是已经重新盘管的,盘6的管,估计是节约成本,呵呵 应该要8的效果才好,
由于没有带电流表,不知道电流多少,好像这个不符合常理,制冷应该是从毛细管出口开始的,不管什么设备包括空调(个人意见),明显是600加多了,一直处于抽不完的状态,所以只有后面的一部分结冰霜,停机10分,接低压表,2.4kg/cm2,经验上觉得是大了好多,冰箱的只有0.5kg/cm2左右,因为没有修过这种,没有具体数据没有说服力,打开阀门,放到1.6kg/cm2左右,开机,回气管接霜慢慢又散,毛细管出口接霜慢慢向后延伸,和冰箱一样,15分已经有差不多1/3接霜,这时候的回气管压力在-0.45,好像是600不足???想了一下,6的管平盘10圈,大概30米,管路长压力是不是会低一些???
呵呵,希望大家发表一下自己的看法,或者分享一下你们的经验数据,在此表示感谢 [p:5]