赞助论坛
  • 7223阅读
  • 0回复

公布答案“欢迎大侠讨论零火线带电的问题” [复制链接]

楼层直达
parse  
发帖
44
精华
0
金币
132
威望
0
贡献
0
好评
0
注册
2011-11-02
楼主    parse 发表于: 2012-12-30 18:52:13 
昨夜气温骤然降到零下10度,!早晨家里电路出了问题,提交上来欢迎大侠们讨论!
    当时因为很冷,孩子打开电暖气在客厅里看电视;我在卧室里开着1HZ空调浏览着网页;爱人在洗衣服,突然停电了。
    我去查看配电箱,显示跳闸了,我将闸刀扳上,又有电啦!我重新上网,孩子继续看电视,洗衣机又开始转动了!
  可是没高兴一会儿,又断电了!
  我又合上电闸,继续各自的事业......
    不一会儿,故障重演!没法,我把各个分线盒依次打开尝试,发现没打开开关的分线盒总会零、
火线带电,而一旦打开,线路则恢复正常,可以使用,唯一的问题就是总闸老是跳闸!
  现在的问题是:“未通电的线路老是零火线带电,而通了电后则自动恢复正常,可以使用,但使
用不久总闸刀则会跳闸”。屋内地下布线纷繁复杂,分线达6组,插座、电器众多(工作正常),怎样才能迅速找到故障所在呢?欢迎大侠们讨论。(问题已经解决,原因稍待后公布)



    答案公布:是总闸刀漏电造成的。原因:1、所有分线盒存在同样的问题,所以故障在总线路上;2、以前关闭分开关后从来没有发现分线路有带电现象,所以火线、零线连接时正常的;3、总闸刀漏电量较少,使零线带电,而感应电路随着电流的波动发生跳闸。
    基于以上分析,立即新购买了漏电开关更换了总闸刀,线路就立即恢复了正常。
    所以,资深会员cboy6(No.: 028202)的答案:“您家的 ,闸在零线上呢!所以跳闸后 零线断开自然你家里就零线也就变成了火线,应该是家里用电量超过闸的额定电流所以跳了,或是闸出问题,误保