我在公司设计一个冷台,基本参数如下:
估算冷负荷150w。
设计风冷进口风温度ta1=27℃,出口温度ta2=37℃,冷凝温度取tk=42℃。(冷台一般用于医院或实验室的屋内)
设计蒸发温度t0=-17℃。
根据上述数据,过冷度取6 ℃ ,过热度取7 ℃ ,R134a制冷剂计算得吸气压力0.151Mpa,排气压力1.072Mpa。冷凝负荷209w。
这个制冷装置,就用简单的四大件来实现制冷。
现在我选择节流装置时,遇到了问题。我想选个定压膨胀阀之类的东西,但是找不到.
请问大师们,这么小的制冷装置用什么节流好呢?我不想用毛细管,我害怕长度不好确定。