楼主    为人民服务 发表于: 2007-11-16 01:00:41 
在日立板块发现这个问题,突然觉得这个问题可能每种较老的机型都可能用到串口,有必要给每个新手都知道,所以在大厅里把这个话题重复一边。无论是AI还是 SMT都有这个问题,太严重,我接触过全厂突然四台环球插件机,三台FUJI点胶机因此而烧毁主板的。故以提示大家。

原因分析:1、串口传输本身是一个电压转换的过程,5V到12V及12V到5V的过程,如果主机电压不稳可能造成串口电压不稳导致数据错误,严重者烧毁主机主板或这设备主板的电压转换IC
    2、接地不良,主机或设备漏电导致串口IC烧毁
  3、一般来讲解决如上两个方面,一是最好给设备稳压,同时不要忽略联机电脑的电源稳压;二是接地良好,一般的设备电源线里四芯或五芯都有一颗是地线,注意其接触良好,保险起见,最好在此基础上再追加一个地线接于设备外壳,同时联机电脑也是一样处理,达到双保险。
  4、楼上的朋友讲到多串口卡,这个很好用的,使用PCI插口,可以出多至10个口同时接驳十台设备,不同的设备设置不同的口即可,如果不够用再追加串口卡即可OK,我这里用的是MOXA的8口,还不错。
  另外讲一点,无论主机还是设备坏掉,板卡上的两个IC先检查过,这个市场上有的,换了就可OK。一般是成对使用,比如1488※1489,不用太过担心。