一台美菱冰箱用的是R22/152A制冷剂。由于压缩机损坏,用户不想换新压缩机,只有用旧的了了,正好手头有一拆下来的R600压缩机,没有多想就直接加了R600上机!
现在发现压缩机工作时冷凝器只有3格发热,其它的都是常温,效果来得非常慢,但是回气管也有露水!开始以冰堵,反反复复试了多次还是一样!于是怀疑毛细管了!
不知道哪位大侠有此方面的经验?是剪短毛细管还是加长呢?不胜感激,谢谢![color=red]
  [size=5]故障原因是:毛细管堵了!!经过几次无奈之后,剪短原机的毛细管之后,发现毛细管与蒸发器接头处,都是像“淤泥”一样的东西堵住了毛细管!最后干脆换了毛细管之后一切正常!效果快得很,冷凝器发热也正常了![/size]