我的空调怎么了? [复制链接]

楼层直达
发帖
137
精华
0
金币
347
威望
0
贡献
2
好评
4
注册
2010-04-13
楼主    zhangyuxiong 发表于: 2011-06-25 00:29:37 
我买了一个旧空调,可能十年左右了,买来350元,自己装好,抽空加氟,制冷了,但是制冷效果不怎么好,我在加氟时发现,压缩机上写的工作电流4.4安,我挂上电流表,加氟时又看压力又看电流,可是凭我给人家加氟的经验,感到现在给自己加了很多,绝对超过了,电流还是3安以下,回气管那里的加液口那里的表压只能达到0.35,怎么也加不到0.5,实际上已经加了好多了,过几天我不服气。又放掉好多气,还是0.35,还跑了好多的冷冻油,放气的时候一起把冷冻油放掉了一些,我这个空调是不是压缩机串气的表现呢?现在我没事的时候又来装上压力表,制冷时的工作压力还是0.3,制冷效果差,我再加了一些,还是没用,反正加不到0.5,两个管子都有露水,用手摸回气管的温度比排气管的温度低些,都有露水,压力加不够是什么原因呢?