一毛纺厂2台海信变频空调,同时出现不制冷。叫人维修过,说其中一台模块坏放弃。
现在要求2台空调合并整理出一台使用。做了3小时整理出一台空调,制冷效果良好。
去厂部结维修费450元。管理人员说坏的那台不要了,折价让我收走。后折价300元。
拉回来,全部整理。清理外机,更换室外风机,加注制冷剂,更换内外风机电容,
更换传感器后制冷正常。
这个破海信变频,全频制冷时,电流达7A左右。表压0.6Mpa。比定频空调还费电。
想当2手空调卖,就是怕以后故障,维修有难度。配件难找。
当报废空调卖,又舍不得。毕竟内外电路板,模块,压缩机都是好的。
唉。变频就是麻烦。