制冷设备恒温官也有疑难杂症, [复制链接]

楼层直达
江明  
发帖
135
精华
0
金币
317
威望
2
贡献
1
好评
0
注册
2010-02-26
楼主    江明 发表于: 2010-07-04 14:08:19 
近来修理一台恒温官,故障为有7根蒸发器只有两根上霜,修理时判断为缺氟,之后按照常规方法修理充氟,结果充氟冲了快2公斤了,却还是上了一根管,这时心里犯嘀咕了,怎么充了这么多还是一根,以前也修过恒温管,一般情况下有1斤多一点就应该正常了,但这次却不同以往,接下来进行排查故障,在过滤器转了一个小眼接了一个压力表,把高压管和低压管切断,试验压缩机的排气能力,结果只上到1.0就再也上不去了,后来判断压缩机老化,后从市场上买回一个330W压缩机是万盛牌的花了550元,心想这次该成功了,焊好所有接口,抽空充氟,奇怪的事情发生了,还是上霜慢,等到充氟冲的差不多了也上到第5根管了,但这时听到压缩机的过负荷的声音,关了机器,停了10多分钟开机却不能启动,只能听到压缩机‘噌,噌’响了两声,随后保护开关起控,没办法只有又换了毛细管【过滤器在换压缩机的同时一起换了】,换了以后重新抽空充氟,大约冲了1斤氟却还是只上不到一根管。求求各位同行帮帮忙,这么简单的道理这么会发生这么难的故障。请同行给我分析一下我还有什么地方没有注意到的么。 [audio05]