处理方法
一 冰堵 简单有效的办法就是高压侧抽空,压缩机与真空泵同时开启,不低于一小时加
少量 F 后二次抽空。
二 脏堵 半堵-毛细管或过滤器有结霜现象,一般用氮气吹管或四氯化碳清洗
三 油堵 机器多年使用后,蒸发器管内被带入大量机油,从而影响制冷效果,表现为结霜不
均匀,咕噜声比较大。一端打压,另 一端用手指用力按住,等压力上升后马上放
开,多次排放可处理,我最多一次排处大概半碗机油;还有一种高压油堵,在加注
制冷剂时有时会发现,发现后要有耐心多等待一会自然消失,严重时也要排放。
四 腊堵 腊堵的形成原因一般是机油质量不好,机器不停机或冷媒加注太多导致机油高温变质
在毛细管内壁形成接腊现象,使毛细管内径变细,从而影响制冷效果。
我的处理办法:从过滤器段将毛细管断开,用低压先抽空,将3毫升四氯化碳吸入毛
细管后立刻用手按住不要放开,防止全部吸入蒸发器,马上在低压侧打压,将四氯化
碳全部吹出,三次以后绝对干净,每次吹出你会看到大量黑色的液体喷出,最后用氮
气吹半小时就OK.加F后效果不好的主意此故障 最好将机油也换掉。
更多自制工具和维修方法有空再传
延安小常家电服务部