有时候连自己的眼睛也不能信!志高检修实列。 [复制链接]

楼层直达

发帖
254
精华
0
金币
2097
威望
5
贡献
6
好评
23
注册
2010-01-06
楼主    龙图腾 发表于: 2011-06-20 21:45:37 
昨天接修一台志高3P单相蓝色冰屋。客户说不定时关机。请人维修过,维修人员说要更换电脑主板,因报

价高,拒绝更换。

下午前去检查。开机制冷正常,5分钟后停机,报故障代码E4有时候报E7。

E4和E7代码都为外机问题,因此重点检测外机。

检测;室外管温电阻2.8K。已偏离正常阻值。仔细观察外机电路板没有发现虚焊现象。

更换后试机。正常运行半小时后认为故障修复,打道回府。

今天上午打来电话说,还是自动停机!带上工具前去重新检测。

开机还是不定时报故障代码,此次代码就报E7。

正常状态下检测运行电流11.5A,额定12.2A。电流基本正常,检测制冷剂压力0.4Mpa左右,正常。

检测电容标示60UF。实测48UF,偏小更换。风机电容标示4UF,实测3.5uf,基本正常。

至此好像除电路板外别无故障点了!重新检测电路板,拆下外机板带回店里。

查看电路板,焊点表面光亮无明显虚焊。检测外机板的电流取样电路正常。

后使用高倍放大镜检查,故障点原形毕露!电流取样部分有2个虚焊点!把焊点补焊后装回外机板。

故障彻底排除。 有时候连自己的眼睛也不可以相信啊!呵呵