气液分离器表现种种.....
开机待稳定后......

气液分离器顶部结霜是气液分离器进口有异物堵了或更换压缩机时气液分离器的进气口焊的几乎堵死了
气液分离器顶部结露,底部结霜是气液分离器过滤网或进油孔堵了
气液分离器上部常温下部结霜是缺氟了
气液分离器凉而不结露或结霜,而压机吸入口结“白毛霜”是氟加的超常的多!
气液分离器热是四通阀串气了
气液分离器凉的,但不结露(或结霜)是压机串气了或系统有空气或不溶气体(还有一种情况就是氟加多了)