赞助论坛
  • 3059阅读
  • 0回复

求助 [复制链接]

楼层直达
发帖
97
精华
0
金币
110
威望
0
贡献
0
好评
0
注册
2010-08-08
楼主    862704453 发表于: 2012-07-03 20:36:34 
接修一台5匹挂机。原来漏氟。修了当时正常,收钱回家,4个小时后,顾客来找。说不冷了。检查后压缩机不工作。热保护。量平恒压力1.1.待压缩机稍凉。开机压缩机升温快,高压管结霜,电流近10安。低压管0.1多。不到5分钟,热保护压缩机停,内外机正常。平衡压力1.1应该正常呀。电流也没有浮动呀。望各位师傅赐教 [audio05]