最近两天买了台小天鹅1·5匹空调型号未:KFR-35G/CA3(D)-R3我是自己安装的,因为我是修家电的但是我不做制冷维修…安装至今也有三四天制冷效果都很不错。今天突然出现不制冷了,故障现象为:内外风机均正常,内机运转出风口有风吹处但不凉天气又异常的热老婆坐月子,热的受不了了…测外机工艺口压力为1·2Mpa 听说正常压力该在0.3-0.5Mpa此机是不是有点高?外机工作电流为0.00A但是此机制热正常请高手帮我指点迷津,小弟在此感激不尽!
感谢各位师傅的指点,此机故障已解决。经过那天下午的琢磨按照理论应属于压缩机没工作。拆机测压缩机供电端子1、2端子又交流220v但压缩机不启动,于是怀疑启动电容损坏。更换30uf压缩机启动电容后,开机测试,压缩机启动正常。测得运行电流3.3~3.5A电流正常,测工艺口压力为0.4Mpa,也属正常。开机十分钟后内机工作正常。制冷效果正常。故障排除!
在此感谢各位的帮助!好心人还是在论坛里面的多!