楼主    文心青林 发表于: 2012-09-09 22:12:56 
原文:
3匹变频格力空调系统进水处理方案
文章出处:LCDHOME论坛网[url]WWW.LCDHOME.NET[/url] 原文地址:[url]http://bbs.lcdhome.net/read-htm-tid-219892.html[/url]
[b][size=6][font=黑体]百度后 感到问题的警示性 故开此贴 提醒同行借鉴[/font][/size]:[/b]

空调系统运行有润滑油,润滑油与空气或水接触会产生酸性,腐蚀线包,以后维修空调进水首先要测电机绝缘强度,500V摇表,120转/min,绝缘电阻太低的话就不要修了,或买张PH试纸看润滑油酸度值来分析判断腐蚀情况,绝缘电阻太小或油酸度值太低建议跟换压缩机,修好再坏你就和客户说不清了,毕竟专业知识不是每个人都知道的