楼主    jinshanyou 发表于: 2013-07-10 09:43:36 
一台格力1.5匹空调不制冷,开机测低压居然有0.7Mpa,平衡压力1.1MPA,因为移过两次机,怀疑系统内有空气,于是重新用氟排空。
排空加了氟后,还是一样的,开机低压仍然有0.7MPA,当时怀疑是否压缩机的吸气压力不足?后来才发现大管的截止阀,别人移机后只开了一点点,没有全开!!!(黑心的安装师傅)
原因分析:阀门没全开,压缩机吸不到全部的氟,所以此处的压力就升高了。(同时,高压应该也会升高,如果开机过久,会造成压缩机热保护)