一、冷凝器选型的原则
    凯诺冷水机组的冷凝器的选型取决于建库地区的水量、水质、水温及气候条件,也与机房的布里要求有关.一般根据下列原则来选择。
    1、立式冷凝器适用于水探丰富、水质较差、水沮较高的地区。
    2、卧式冷凝器适用于水份充足、水沮较低、水质较好的地区.广泛应用于中、小型氮和报利昂系统中。
    3、冷水机的淋浇式冷凝器适用于空气湿球沮度较低、水舔不足或水质较差的地区.
    4、蒸发式冷凝器适用于缺水地区,当水质较差时。需进行处理。从设备费用和维修费用看,蒸发式冷凝器最高。对大、中型冷冻机组的制冷装置.燕发式冷凝册同立式或卧式冷凝器与冷却水塔的组合形式相比.建设初投资不相上下.但运行时节水节能。美国冷库制冷装t中主要使用燕发式冷凝器.
    5、空气冷却式冷凝器适用于水源比较紧张的地区、冷截车及冷截集装箱等移动式制冷装盆和小型奴利昂侧冷系统.在氮侧冷系统中一般不采用。

二 制冷压缩机选型
 
  制冷压缩机是制冷系统的心脏,制冷系统通过压缩机输入电能,从而将热量从低温环境排放到高温环 境。 制冷压缩机的能效比决定整个制冷系统的能效比。 由于环境温度是经常变化的,故压缩机大部分时间是出于部分负荷状态,因此压缩机要具有能量调节。 按速度调节分类 1、定频制冷压缩机 2、变频制冷压缩机 3、数码调节制冷压缩机 分类
1、氨制冷压缩机
2、常见氟利昂工质压缩机(22)
3、环保氟利昂工质压缩机( R134a,R404A,R407C等) 4、碳氢化合物压缩机( R600a:异丁烷,R290:丙烷)
适用范围
1、绝大多数全封闭活塞式压缩机制冷量不超过0.5KW,主要应用于家用电冰箱/冷冻柜和小型商用制冷设备。
2、涡旋式压缩机制冷量范围为0.75~15KW(不包括特殊型号),并且多数在3~5KW之间,最多应用是在小型家用空调、商用空调系统中。此类压缩机不用于零下5度的制冷工况。
3、离心式制冷压缩机主要用于空调工况的冷水机组。
4、螺杆式压缩机单机制冷量在30kw-1500kw,可用于冷库、人造冰场、冷水机组中。
5、半封闭活塞式制冷压缩机用途广泛,单机制冷量从3kw-100kw,同时可以多机头并联使用,因此可提供制冷量范围从3kw-1000kw,多工况使用,既可用于制冷工况,又可以适用于空调工况。
6、开启活塞式制冷压缩机目前国内只常用于冷库,极少数空调工况的冷水机组。