修一2P空调柜机,启动电容损坏,60U的,手里没有,于是,装了个35的,收费150,走人。由于制冷正常,所以没有怀疑是否缺氟。原以为差不多。第二天,主人找来,说昨晚半夜不制冷了,于是再去,开机发现在制冷,怀疑容量小了,于是,并联了一个35的,加起来有70U了,这下应该没问题了吧。第三天找来了,说有不行了。过去检查,发现我的启动电容都没有损坏,于是盖上外机盖子,到室内去开机试验,发现出热风,成了制热了!哇塞,是不是我刚才看电容的时候把线接错了呢?再打开外机盖子,发现并没有接错线,我太懒,不想去检查是不是四通阀由于电脑损坏而得到电了?不想检查,干脆拔掉一根四通阀的线,用螺丝刀敲打一下四通阀,再开机,好了,制冷了。走人。此时,四通阀的线被我拔掉的,就算你是电脑坏了,也有把握的,不会再制热了!第四天,又找来了,说出热风!不制冷了。现在的现象是,四通阀线拔掉一根了,一开始是制冷,但是半夜就制热了,四通阀在不通电的情况下,怎么会自己跑位置呢?我给主人说要花500,主人还在考虑。这种现象是否是缺氟还是四通阀已经损坏呢?经过敲击可以变好的,时间管不长,又会自动改变到制热的状态,求大侠帮我分析,谢谢师傅们给我分析一下