三菱空调KFR-36G维修分享 [复制链接]

楼层直达
发帖
4
精华
0
金币
19
威望
0
贡献
0
好评
0
注册
2011-11-23
楼主    青田石头 发表于: 2015-07-26 17:55:03 
三菱电机
MSH-J21UV
KFR-36g
空调维修记录,分享给坛友。

三菱电机(空调)KFR-36G
[b]故障描述:[/b]
1,家里三菱电机(空调)KFR-36G遥控器开机,先内机正常工作,2分45秒后,内外机有继电器吸合动作声音,只要听到吸合的声音,内机power

指示灯立即出现闪烁(一秒一次规律),外机风扇不运作。

[b]检查步骤:[/b]
由于本人不是专业维修空调家电,只是简单地本着自家电器自己修的原则,偶尔维修家里坏的电器,所以家里没有任何备用零件可以替换用户

排故,所以检修难度稍高。只能采用逐步排除的办法。

1、开外机,电容表测量电容容量只有5uf左右(正常是35uf),更换电容后,故障依旧。

2、百度查阅资料后,答案很多,其中有一项更换内外机四芯链接线的建议,映入眼帘。但是苦于家里没有这样的四芯扁线,而且看到有答案说

貌似这空调对连线要求很高,所以没有测试。因为用万用表分别测试了四芯连接线的每一根,没有发现异常电阻,俗话说就是都通的,没有断的情况。感觉线也是正常,所以没有

直接判定,这故障是连接线引起。

3、拆下内机和外机的主板,从外观和万用表初步测量,没有发现明显异常和原件故障,一时陷入困惑。上淘宝找对应主板,想购买主板了,但

是到底买内机还是外机主板,一时也没法确定。这里感谢苏州的一位卖家店主,给了我提示,让我再试试换4芯连结线,如果排除线的问题,再

买外机主板也不迟。所以我继续了下面的测试。

4、继续回到第一步,从四芯连接线入手。原空调图示,四芯连结内外机的线 连结方式是L是红色,3号线;N黑色;白色2号线;红黄花色线为

接地。(如图)

5、替换法:第一次,花线和白线对换(目的是替换信号线,我认为白线是信号线),测试故障依旧;第2次,复原接线后,把白线和黑线对换

(黑线左右信号线,白线接N)开机后2分多钟后继电器吸合,外机风扇转,工作并制冷,一正欣喜啊。但是外机只工作了一分钟后停机,内机

power灯继续闪烁,故障继续,一正懊恼伴随,这35°的天,我还站在外面的雨篷顶上,测试外机呢;第3次,黑线不动(还是当信号线)白线

红线对换(白色当3号线,红色当N),故障依旧。

6、从以上线的交换检查,虽然都是徒劳(也是死马当活马医),但是我至少得出空调外机内机主板应该都是确认没问题的(不是前面工作了1

分钟么),这时坚定了我的信心。

7、再从四芯连接线入手。我从家里找了个三芯护套线(2.5平方),来替换空调原有四芯护套线中的2号,3号,和N。接上后测试一次成功。
由此也排除,其实三菱空调对连结线的要求无非就是粗一点吧。(因为百度到说这机器四芯其中一根信号线是什么双屏蔽线之类的话,看来没

有这么高端。)

8、综合上面的描述,以上第2-6的检查步骤都收多余,此款空调遇到这样的故障,应该直接先检查启动电容,然后直接替换四芯连接线就能排

除故障了。这样的故障看来也是这款空调的通病了。

[color=orangered]至此,我就考虑这样的一个问题,日本鬼子的东西其实也未必质量好,当初这个空调花了3700,当时这样级别的其他空调只有1600左右,一个买两个呢。就这样一个连接线的问题,都让我的空调罢工,你小鬼子就不能把这连接线生产的好一点吗?说明书上还写这个四芯线叫録矴橡胶线,看上去很高端的样子。这空调保修3年,现在使用是第12个年头,坏过3次了。
大家还是支持国货,咱国产的空调真心也是不错。[/color]


[color=green]码了这么多字,希望给以后有维修需要的坛友点启发,以共勉。[/color]