楼主    guoweiliang 发表于: 2017-10-14 22:15:31 
        昨天接修一台格兰仕空调,制热效率很低,内机运行正常,外机压缩机运行正常,外风机不转,翅片结霜很厚,开始怀疑外风机损坏。询问客户得知,前几天外风机时转时停,心里觉得也没什么。于是开启制冷模式进行除霜,这时外风机和压缩机又都运转正常。怀疑感温头故障,于是内外机感温头测试后阻值全部正常,没有找到故障所在,于是便把外机风机与压缩机线并联,开空调运行正常了。观察半小时后收费回家了。
      可今天早晨,客户又打电话说 空调一点热风也没有,全是冷风。只好又去客户家,发现空调内机运行正常,外机一直不运行。把内机拆开,量管温感温头,阻值1.2K左右,找一10K感温头装机,开机后内机风机不运行,外机压缩机风机运转正常,一会内机风机开始运行,至此空调才算修好。这时又重量坏的感温头,阻值8K左右,又正常了,感温头有时性能不良。望大家在维修时得以借鉴。                                                                                                      