赞助论坛
  • 4138阅读
  • 0回复

锅炉膨胀水箱水位显示报警器 [复制链接]

楼层直达
anxshun  

发帖
1281
精华
0
金币
41
威望
25
贡献
7
好评
16
注册
2010-12-07
楼主    anxshun 发表于: 2011-08-26 09:04:43 
水位显示报警器发表于1999第12期《工控电子》,它可远距离的观察到设在楼房高处的澎胀水箱;如水位及缺水、溢出的情况,非常实用于集体供暖循环水的补水。在聊城很多单位使用以来取得理想的效果。该文发表于《工控电子》1999年
水位显示报警器外形(以下应为照片实物图):
    该装置可以直观地观察到设在远处的澎胀水箱内的水位,它能显示出缺水、E位、D位、C位、B位、A 位
水满等七段水位。当水位处于缺水位置或快要溢出水箱时,均能发出声光报警,以提醒值班人员迅速补水或
止注水,从而大大减轻了值班人员的劳动强度和思想负担,提高了工作效率。

位显示报警器外形(以下应为照片实物图):

工作原理(见图一):

  IC1~IC6为水位显示电路,IC7、IC8为报警振荡电路,全部电路均由时基集成电路555 组成,以IC6为例;当箱内水位低于电极E而悬空时,IC6的2、6脚为高电平,3脚低电平输出,发光管“缺水”灯亮, 同时继电器J2吸合,接通IC7、IC8分别组成的不同频率的振荡器,IC7产生低频振荡,其输出电压对IC8产生的音频振荡信号进行调制,由喇叭发出间歇报警声。同时继电器J3接通灯泡H,使之闪烁发光, 以提醒值班人迅速向池内注水。二极管D1向灯泡H提供脉动直流以增长灯泡的寿命。

  当水面增高接触或超过电极E时,IC6的2、6脚呈低电平且输出高电平,J2释放、报警停止,发光管E 亮,说明水位已上升到E的位置。电阻R17、电容C12组成的延时电路, 用于防止波动的水面与电极接触时的频繁起动。综上所述,随着水位的不断增高,发光管D、C、B、A依次点亮,清晰地显示出水位所处的位置,当水面接触到水满电极时IC1输出高电平,“水满”灯亮,同时继电器J1吸合,接通声光报警电路, 使之发出强 烈的声光信号。
元件选择与制作:

  集成电路IC1~IC8采用NE555,电阻均为1/8W,电容耐压大于16V,继电器采用4098、12V。 电源变压器须5W以上,初级220V,次级12V。全部元件可按图二焊接,7只显示水位的发光管焊接在线路板铜膜的一面,装入外壳后便于观察。电极的制作及设置非常重要,可采用2.5平方以上的胶皮铜线, 先根据应显示的水位 深度截得各自的长度并拧成麻花状,将各端头剥去胶皮,留出5mm的裸铜丝,呈“J”型翘向上方,以防止附着在电极上的水相互交连而造成误动作。电源的负端可与输水管道或金属水箱体直接相连,也可以由导线直接坠入水底。电极与该控制装置之间可使用任何软线连接,与电极的接头处一定要设在水面以上。

1999年《工控电子》文章扫描图: