楼主    0528 发表于: 2011-07-19 19:45:07 
[size=6][color=limegreen]一台用了8年的志高空调,从未加过氟,今天测了下进出口温度,环境温度29度,开机20钟左右开最大风温差11.5度,开最小风温差14.5度。感觉制冷能力下降了。新机的时候测得有16度的温差,出风口温度最低8度,是不是缺氟?[/color][/size]
[color=red][size=5]补充说明开机后立即用手摸室内机换热器感觉上半部凉下半部不凉,几分钟后下半部才凉。[/size][/color]