昨天室内温度24度,客户说冬天制热不起作用,我去看了看。先把空调(美的2匹)制冷打开,调到17度,打了10分钟左右,制冷很好,电流6个安培,压力0.5个,也算正常。于是又换制热,等几分钟外机开始工作,就听扑哧一声测压力的软管爆了,赶紧从加液口拿掉,看了看电流8A,回到室内制暖还可以,再等了几分钟,不制暖了,又去看了看电流升到了20几安培,压缩机保护停机。哪位帮我分析分析,哪里出了毛病,是R22加多了?还是什么?