赞助论坛
  • 12624阅读
  • 0回复

R12压缩机效率明显降低,换600修复分享 [复制链接]

楼层直达
发帖
919
精华
0
金币
1882
威望
0
贡献
35
好评
103
注册
2011-04-03
楼主    大喷子 发表于: 2012-11-08 12:18:38 
接修一台768大冰柜,冷冻白条鸡用的的。开机风机噪声下,听到压缩机转动噪声明显。几分钟后热保护动作。换电容,启动器,敲击压缩机均难以再次从启。切开后喷气不强烈,但出气持续时间较长。仔细看毛细管靠过滤器处被碰后折瘪,截断后从新焊接,抽空后照额定量加液,开机压缩机噪声还是很明显,表压下降缓慢,长时间运转,工艺表压一直在0.2MP以上,箱内只有最顶端有稀疏半结冰水粒子。明显是压缩机遭遇憋机后严重受损了。继续多加入了额定量的三分之一R12,没几分钟就过载断电了。告知用户必换压缩机,全套650,旧件折价50,以600成交。用户是个老混混,平时说话爽快,兑现时极其磨叽。所以暂时没买新压机,抱着死马当作活马医的心情,放掉R12,加入100毫升冷冻油,压缩机噪声明显下降了不少,说明曲轴磨损过度,造成油道上油不够,压力比加油前也有所提升。抽空后加入气态R600大约自然罐压。运转15秒关机,再次抽空冰箱。为的是冲淡残余的空气和R12。再次抽空后暂时加入了R12一半量的R600,运转1小时后箱内可以有大半结霜,少量多次加入R600,又半小时后回气管极冷有5厘米微霜,看温度计在负14度位置,当时是九月初,果断把温控定格在3档,缓慢调节停机螺丝,直至停机。反复间隔试机几次,一切OK。全面清洁压缩机外形。果然只收到了一半的费用,另一半要到中秋后再给。必须去要,留足退路钱,以备返修。不然压缩机一年内再坏就亏大发了。至今没去要余额呢,没有回馈不良消息,该去结账了。
看来R12的冰箱压缩机系统,彻底抽出残气后,改充R600,正常连续使用了俩月了,实际操作是切实可行的。只要冲入的R600适量,反而工作电流量比R12小,制冷效果很好。受损压缩机都可以接近正常冷值,正常压缩机更应该可以改R600的。R600是碳氢成分,冷热压力都比其他冷媒低得多。可以适配多形冷冻机,重要的是掌握充入量,应该以自然停机前回气管结露不结霜为宜,结霜必须抽出多余600.压机受损或配置偏小时,才可以在充分运转冰箱60--90分钟后,回气管微霜时调停温控器。本人以人格担保不是臆造经验。
本帖最近评分记录: 1 条评分