赞助论坛
  • 2129阅读
  • 0回复

制冷之冷库设备控制系统 [复制链接]

楼层直达
dclku88  
发帖
28
精华
0
金币
273
威望
0
贡献
3
好评
3
注册
2013-06-27
楼主    dclku88 发表于: 2013-06-29 17:05:18 
微型计算机技术的发展,为制冷设备行业计算机的应用提供了科学的方法,为企业进行技术改造,提高产品质量和节约能源,开辟了新的途径。冷库微型机自动控制系统,是一个能在工业电磁干扰的环境下,可靠运行的自动化系统,该系统各部分元件及控制机,统一构成中心控制台,其特点是:硬件结构简单,软件实现自动调节,从而达到了良好的控制效果。
    1系统的功能
    冷库微型机自动控制系统,是对分布在科研楼内的各个冷库,进行温度监测和自动控制。
    系统的控制指标:
    (1)测温极限:+32℃— -32 ℃
    (2)控制范围:+5℃— -3℃
    (3)控制精度:4℃士1 ℃
    (4)控温点数:18个(可根据需要增减)。
    系统的功能:
    (1)监视各层各个冷库号及采样温度值、以便随时或及时打印。
    (2)温度超差,自动报警,显示或打印超差、报替的冷库号,并可通过命令键撤销该库报普。
    (3)根据监测的温度值,控制执行元件动作,实现自动控制调节(该实验楼为一类负荷,所以,不必考虑停电问题)。
    2 系统的硬件结构
    系统的安装环境处于在电磁场干扰比较严重的冷冻机房控制室内,而检侧信号又要经过较长距离的导线传输(最长距离为120米左右)。干扰对系统工作的影响是主要的。因此,减少系统结构的复杂性,从硬件与软件的结构上采取充分的抗干扰措施,提高检测与控制温度的精度是系统设计的根本思想。
    3系统的工作原理
    系统的工作过程为三个阶段:
    (1)冷库温度的检测;
    (2)随时处理与控制;
    (3)打印记录;
    检测元件在微型机的控制下,按一定的顺序进行多路信号的切换,先后将检测信号送人电桥,经采样矩阵、信号放大、A/D转进人主机。
    当任一冷库温度被侧取后,计算机将这一温度与预先给定值进行比较,确定输出方式。由交流接触器控制执行元件,实现自动控制。同时,判断是否超出正常范围,并及时显示库房温度,直至全部冷库处理结束。然后,根据操作人员的需要,自动打印。至此,一个检测、控制周期结束。